区域供热采暖故障经典案列
作者:赵振岱
河北省宣化区热力公司

前言
       在热力生产中,经常发生热用户的暖气运行不正常的故障,即暖气不热或暖气发热不正常。突出表现在建筑物内室温达不到标准温度,即大于等于18℃,底线为摄氏16度。
       在暖气运行中,会产生各种各样的故障。检修暖气故障时,仅凭经验去查找,缺乏区域供热理论作指导,费时费力。有些故障难以判断和确诊,成了老大难。热力公司投入了大量的人力和物力,浪费了能源和物资,用户得不到温暖又受冻。
       在冬季采暖中,热用户发生了一些典型的采暖故障,我们公司有责任和义务把有关暖气检修方面的史实,记载在册。为了便于排除暖气故障,做好送温暖工程,笔者本着客观、公正的原则,将有关在检修暖气工作中的实践汇编成文,作为区域供热技术的探索,以及暖气检修工程的借鉴。
       在编辑中,对各位师傅和同志们提供的检修情况及给予的支持,在此表示深深的谢意,并请有关领导、专家、朋友对存在的谬误给予补遗纠错。

编者:赵振岱
2002年4月18日
宣化区热力公司区域供热
采暖故障经典案列

       在冬季采暖中,热力公司发生了一些典型的采暖故障,现整理如下:
       1、建筑物入口阀门井内供水阀门闸板脱落引起的故障
       在天泰寺供热站区,2000年10月20日开始供热。几天后,天泰寺4号住宅楼、天泰寺七个单元楼1-4单元的住户报暖气不热的较多。
       维修组依据司炉工和维修人员下井检查的描述,即供水阀门表面热而回水阀门的表面凉,认为有关阀门井的回水阀门闸板脱落,决定泄水拆检。
       2000年10月29日,供热系统因检修需要而泄水(仅10月29日一次检修泄水约200吨)。
       在天泰寺街4号楼阀门井,维修组拆检4号楼阀门井的回水阀门,该闸板没有脱落;有些同志建议拆检供水阀门,因有异常和乘此次已放水,但因故没有拆检供水阀门。到天泰寺街七个单元住宅楼1—4单元(俗称区政府住宅楼)的阀门井,维修组拆检区政府住宅楼阀门井的回水阀门,该闸板没有脱落;有些同志建议拆检供水阀门,理由是有异常和系统已放水,又因故没有拆检供水阀门。检修以后,系统重新注水进行供热,各采暖建筑暖气故障依旧。次日,修理工复入户检修各采暖建筑内的采暖设备,没有排除故障。
       笔者和韩大宽师傅介入检修以来,对有关采暖建筑进行了普查。经检查:1.有关建筑物的暖气大部分不热;2.也有少部分暖气较热;3.检查各阀井的供水阀门表面温度热而回水阀门的表面温度低。2000年10月31日,笔者和韩大宽师傅在4号楼701住户做放水试验,发现立管供水量不足,长时间放不出热水。认为阀门井供水阀门闸板脱落,下井检查供水阀门,该阀门严重锈蚀,并仍有闸板脱落的迹象。速报天泰寺供热站站长赵宝才同志会商。确认供水阀门的闸板脱落,站长赵宝才速向有关领导建议更换供水阀门。
       2000年11月1日,供热系统泄水,维修组拆检天泰寺4号住宅楼的阀门井内供水阀门,确认供水阀门的闸板脱落,更换新闸阀门。拆检区政府住宅楼的供水阀门确认供水阀门的闸阀脱落,更换新闸阀门。
       供暖试验,天泰寺4号住宅楼和区政府住宅楼采暖恢复了正常。该故障从报修到修复用了10多天。
       2、建筑物入口阀门井内旁通阀内漏和暖气立管堵塞引起的故障
       在天泰寺供热站区,2000年10月29日崇善寺街药厂住宅楼西单元采暖异常,该单元的住户中,有的暖气热,有的暖气不热。个别住户室内每个房间的暖气工作状态也不一样。
       2000年10月29日在崇善寺街药厂住宅楼的阀门井,维修组认为该楼居民擅自操作了阀门,造成回水阀门的闸板脱落。经拆检阀门没有发现阀门的闸板脱落;又拆检了供水阀门,没有发现闸板脱落。检修以后,系统注水进行供热,暖气故障依旧。次日,修理工检修各采暖建筑内的采暖设备,没有排除故障。
       维修组经多次在住户家中检修故障依旧, 认为地下室供水管道和回水管道的管径小,决定进行管道改造。笔者根据普查暖气的情况和管工的修理实践,向有关领导提示:药厂住宅楼采暖故障与该楼的供水回水底管无关。
       热力公司于2001年3月31日开始,将西单元住户采暖网路与东、中单元脱离,单独供暖,将原底管更换为φ75mm管。2001年4月5日下午3:45开闸注水,经供热检验效果不理想。这时笔者又向有关领导提示,介入暖气修理后,查看阀门井,发现该建筑物入口的旁通阀内漏,因其阀门两端温度相同,此时旁通阀呈关闭位置。2000年4月8日,经拆开检查证实该旁通阀严重内漏。修复后,该单元暖气有所改善。2000年4月9日开始,又进户检修暖气管道和散热器,发现一些立管和散热器横管严重堵塞,清除堵塞物以后,采暖逐渐正常。

(待续)
 楼主| 雁入青云 发表于 2018-12-17 07:11 | 显示全部楼层
3、建筑物内供水干管堵塞引起的故障
在和平供热站区,200011月初,香巷综合开发公司住宅楼报暖气大多不热。
维修组人员经检查,认为东单元顶楼602住户卧室的排气阀不合适,多次更换自动排气阀,未能消除故障。
笔者介入暖气检修时,检查该户客厅的暖气不热,而该散热器的供水和回水的流程从隔壁601住户而来。复查了该卧室的排气阀的工作状态,查验了该热水流程,该采暖系统属双管上分式。并检查了左邻右舍的暖气情况。向有关领导提出:故障点不在东单元602住户内。
2000119,维修组又到东单元602户去放水排气,因多次在其家修理未果,而遭到拒绝。笔者建议应到其邻居601户内检查。刘朝明在该单元601室的客厅暖气给水立管阀门的入口处发现破布堵塞物,清除后,此立管系统的散热器恢复了正常,东单元602户内客厅暖气热了。20001110,胡世涛在西单元顶楼602 室的客厅供水顶管处发现了一只破布手套堵塞物,又在相距不远处发现了一只破布手套堵塞物。清除堵塞物以后,当日晚9时进行供热,采暖设备恢复了正常。检修实践验证了:故障点不在东单元602户内。该故障从报修到修复用了10多天。
4、热网回水干管堵塞引起的故障
牌楼西供热站区,2000 1226,报义圣宫大市场内东南角的房间暖气不热;该建筑物为两层楼,采暖系统属双管下分式。有的暖气不热,有的暖气较温,有的暖气较凉。和该楼相邻的建筑物也有些异常。管道修理工经多次局部检修,达不到理想的效果。当时,对义圣宫大市场采暖故障有两个意见,一种是认为其网路是末端,建筑物内底管堵塞;另一种是彭万成、李金生认为此故障点没在该建筑物内,干管堵塞,但没被认可。笔者详细了解和勘察义圣宫大市场的采暖系统,认同彭万成、李金生的意见,确认此故障在该建筑物以外。
2001116开始,按第一种意见,维修组在底管的4个疑点处,逐次用气焊切开4个孔,经检查没找到堵塞物。又认为底管管径小末端阻力大,循环不畅。2000122,在该阀门井的回水管,增设了管道泵。经试用效果不理想。
在夏季将底管全部更换为φ50mm管,原管路是渐变管径布置。
报修建筑物 宣化区义圣宫大市场热网示意图
    2001年10月28日供暖开始后,对牌楼西供热区的采暖情况进行了调查,义圣宫大市场东南角的房屋用户反映暖气依然不热,去年的采暖故障没有彻底解决。于是,赵连彬对更新的底管进行了检查,没有问题。2001年11月13日,为了检查供回水干管,挖开距阀门井J415最近的干管分支处(即图中A),检查从干管到阀门井的通堵情况,没有堵塞。又挖开距阀门井的第二个干管分支点(即图中B点),检查发现回水干管内有堵塞物。挖开堵塞点的地面(即图中C点),从管道内取出半块塑料编织袋。经采暖验证,故障消失,采暖设备恢复正常。
义圣宫大市场内东南角建筑物采暖故障彻底排除,原因属于回水干管堵塞,于建筑物内采暖系统无关。该故障从报修到修复用了近1年的时间。
5、建筑物内供水干管堵塞和立管堵塞引起的故障
马王庙供热站区,2000年冬季报干休所内10号楼暖气较多不热。
该楼室内采暖系统属单管垂直顺序式(俗称单循环)。维修组经多次检修发现10号楼3单元顶楼供水干管有堵塞物,清除堵塞物以后,采暖效果改善。20018月进行采暖系统总体改造,原采暖系统为单管垂直顺序式,变更为双管下分式,即底给底回。在施工中发现,大多立管内有堵塞物,这是采暖异常的主要原因。
2001年冬季供热验证,采暖系统正常。
6、散热器堵塞引起的故障
马王庙供热站区,2000年冬季粉末厂住宅楼二单元内某户的暖气不热。该系统为底给底回,上下及左邻右舍暖气都热,立管温度也正常, 就是热媒不进该户散热器。维修组将散热器拆下进行冲洗后装好,暖气正常了。
7、供热站热源出口流量不足引起的故障
20011128,和平站供热区香巷综开住宅楼西单元X02楼层住户(X1-7层)报暖气成串不热。该采暖系统为单管顺序式。
维修组人员检查后,认为该供水顶管堵塞,拆检该管没有发现堵塞物。又认为立管憋气,安装排气阀。2001122,笔者和彭万成师傅介入该楼暖气修理,了解到东单元暖气多有不热,西单元X01住户也反映暖气不正常。而且住户反映前些日子暖气是热的。经进一步勘查,彭万成和笔者认为:该楼整体流量不足。到供热站察看分水器的出口压力和集水器的压力,其压力差为0.02Mp-0.04Mp。联想到最近又开通了几座楼房的暖气。于是向有关领导提议:应提高分水器和集水器的压力差。将正在运行的100mm循环泵停机,起动125mm循环泵。2001123,关闭了100mm循环泵,开动了125mm循环泵,并安装了自动排气阀,此时分水器的出口压力和集水器的入口压力之间的压力差为0.1Mp
经运行试验,该楼各户采暖故障未经入户维修而自行消失,各单元暖气工作正常。

 楼主| 雁入青云 发表于 2018-12-17 22:38 | 显示全部楼层
8、分支管入口堵塞引起的故障
2003年度供热期初期,和平站供热区13号楼3单元暖气供热不正常,有关人员认为是室内暖气安装,造成的暖气不热。笔者依据冬天的情况认为属于室外分支管道堵塞。暖气安装人员将室内暖气进行了全面检查未发现异常,于是检查回水管道的水量,发现出水量小。在2003年1月8日进行挖掘直埋管道检查。当切开分支管时,发现回水分支管入口内有堵塞物(编织物);将堵塞物—编织物清除,然后恢复敷设管道。经供暖试验,暖气恢复正常。如图所示。


    2003年月日供热期内,和平站供热区15号楼1单元暖气供热不正常,有关人员认为是分支管入口和主管道T接方式和处于主管道的下坡段,造成的暖气不热。笔者依据冬天的情况认为属于管道堵塞。于是在2003年 7月11日进行敷设改造。当切开分支管时,发现供水分支管入口内有堵塞物(编织袋),而且编织物延续到主管内;切开主管道,将堵塞物—编织袋、混泥土块等清除,然后恢复敷设管道。

编   后   记
在热力生产中,售后服务是送温暖工程的重要一环。热生产出来,用户如何使用和使用情况,也是热力公司必要关注的大事。
热用户在使用中,采暖设备会发生各种各样的故障。这些故障集中表现在用户建筑内和输送管道中。热用户大多不具备暖气专业修理技术,而需要热力公司协助处理。
在诊断和排除采暖故障时,每个修理工的素质和技术层次不齐,个体差异较大。单靠经验判断而进行检修,费时费力,容易走弯路,浪费了人力和物资,又使热用户受冷挨冻。这就迫切需要热水采暖方面的理论,指导采暖故障的修理,避免暖气修理中的失误。本书就是基于上述目的而编辑的。
我们热力公司的每个职工应该努力学习区域供热技术,研究热力技术,总结热力工作实践,将其上升到理论高度,反过来指导实践。也就是说,我们面对采暖故障,应在区域供热理论的指导下,全面掌握采暖情况,深入实际,到现场去,到用户去,实地考察。对了解到的情况,去粗取精,去伪存真,不要被假象迷惑,要集思广益,组织故障分析会,制定检修方案和绘制施工图,拿出可行性分析报告,避免盲目检修,避免浪费人力物力,使我们的热力用户免受寒冷之苦。
热力公司的每一个职工要成为送温暖的使者,真正做到:
苦了我一人,换来万户春。

          编  者:赵振岱

                              修  订:二零零二年四月十八日   
                              更  新:2003年7月13日星期日