[建言] 呼吁,供电公司定期和随时核查社区楼宇供电系统的公共接地线的对地电阻值

[复制链接]
雁入青云 发表于 2018-10-5 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 雁入青云 于 2018-10-5 20:24 编辑

呼吁,供电公司定期和随时核查社区楼宇供电系统的公共接地线的对地电阻值
图文:赵振岱
       2018年10月1日上午,宣化区胶房巷8号院1号楼住宅楼的公共接地线惊现高电压,市民呼吁供电部门尽快给予排查。
       宣化区胶房巷8号院1号楼3单元居民向雁入青云讲述道:
       上午,该住宅楼三单元市民在使用电热沐浴器的时候,突然被电击。
       马上进行自行检查,疑似电热沐浴器漏电,检查以后确认电热沐浴器绝缘正常。但是,沐浴器外壳的电是哪里来的呢?再进一步检查,原来是单向三孔插座的接地端子有了电,电压对地220伏。
       单向三孔插座的结构式:零线、火线(相线)、接地线。而且,接地端子是保护家用电器的,一旦电器漏电,导致电器外壳带电,起到保护人身安全的。
       经过检测,接地端子对地电压220伏,接地端子对火线的电压380伏。
       结论,楼宇的公共接地线带电了。
       公共接地线突显高电压,时刻威胁着市民的人身安全。
       在上午,市民赵先生给95598打电话报警,敬请供电师傅尽快核实和排查。95598女同志热情的接待的报修电话。
      下午,5时左右,供电公司人员来的了事故现场,查看核实,离去了。但是,并没有给予排除故障。
       2018年10月2日上午,供电公司来了两个人,报警的市民赵先生协助他们,核实和排查。
       经过供电公司人员检测,确认是公共接地线电压异常。公共接地线对地电压为220伏,对火线电压为380伏、对零线为220伏。(正常是公共接地线对地电压为零、对火线为220伏,对零线为零。)
       遗憾的是,供电公司人员讲,这是用户的事情,不给予排除故障。用户讲道,这是属于供电方的职责;退一步讲,作为学习雷锋的话,也应该由供电单位尽快排查和消除危险的。
       供电公司人员随即离去,公共接地线高电压依然如故。
      2018年10月3日上午,95598打来电话,询问故障处理情况和满意不满意。
       报警的赵先生有理有据、实事求是的向95598的女同志讲述了供电公司人员工作状况,恳请供电公司给予排查。95598的女同志讲,来到现场的供电人员向领导汇报是居民住户的事。赵先生有理有据的讲述,这个故障是供电单位的职责,比没有电都非常危险的,所有接地保护的家用电器外壳都会带电的,危机市民的人身安全。95598的女同志回复说,再向领导反映一下。
       不久,供电公司又来了一位师傅,报警的赵先生带着伤病协助检查。经核查确认:公共接地线带电。但是,依然不给排除故障。说是回公司向领导汇报。
       市民讲,从某个角度讲,你们的电跑到了公共接地线路,怎么回事。供电公司不给修复处理,任其伤害市民,该向哪个单位报修?供电公司去报修吧?
      故障没有排除,供电公司人员离去了。
      2018年10月3日下午四五点的时候,供电公司来了两位人员查验。
       2018年10月4日上午11时左右,公共接地线高电压依然存在。
       2018年10月4日下午5时,居民检查到:公共接地线高电压已经消除了。
      敬请社区各处市民们,提高警惕,经常检查供电系统的公共接地线的状况;
       呼吁,供电公司定期和随时核查供电系统的公共接地线的对地电阻值,是否合乎规程。
2018105星期五 于宣化

图为2018年10月4日上午11时左右,公共接地线高电压依然存在
2018年10月4日上午11时左右,公共接地线高电压依然存在 2.jpg



补充内容 (2018-10-29 15:46):
呼吁,供电公司定期和随时核查社区楼宇供电系统的公共接地线的对地电阻值等

补充内容 (2018-10-31 14:50):
本文原文件名为:《住宅楼的公共接地线惊现高电压,市民呼吁供电部门尽快给予排查》;下午发稿时,复查该电路,公共接地线的高电压消失了,不清楚何故。但是,根源是公共接地线的接地电阻值不符合规程,或悬浮。
 楼主| 雁入青云 发表于 2018-10-5 20:31 | 显示全部楼层
   供电系统的公共接地线的对地电阻值为小于等于4欧姆。一旦设备漏电或串进来高电压,保护装置会马上跳闸的。
   如果公共接地线的对地电阻不符合规程,或者对地或对零属于悬浮,保护装置不能跳闸,就会使接地保护的电器设备的外壳带电,对人身和设备产生危险的。



补充内容 (2018-11-13 19:53):
2018年11月13日上午,本社区住宅楼停电了,测量了一下楼宇的公共接地线路,其对零线的电阻值为9000欧姆,远远大于规程小于等于4欧姆。(晚上7时15分供电部门给电了)。
 楼主| 雁入青云 发表于 2018-10-7 12:56 | 显示全部楼层
  如果公共接地线的对地电阻不符合规程,或者对地或对零属于悬浮,保护装置不能跳闸,就会使所有接地保护的电器设备的外壳带电,对人身和设备产生危险的。
  也就是,别人家的设备漏电,很可能使邻居触电,电死了邻居家的人。


补充内容 (2018-10-29 15:48):
别人家的设备漏电,或装修时接错线,很可能使邻居触电,电死了邻居家的人。
 楼主| 雁入青云 发表于 2018-10-7 20:41 | 显示全部楼层
按照低压供电规程,楼宇照明供电采用三相五线制,也就是A相、B相、C相、零线、保护接地(或接零)线。单元供电采用单相三线制,也就是火线(或A、B、C相)、零线、保护接地(接零)线。并与楼宇的公共接地线进行可靠的连接。
有时,还必须进行重复接地或接零的。

 楼主| 雁入青云 发表于 2018-10-7 20:42 | 显示全部楼层
  敬告,宣化社区居民朋友们,随时关注自家和本楼宇的公共接地线是否完善,自检自家的单相三孔插座中的接地保护端子是否为零电位。
  尤其是经过“一户一表”供电改造工程的社区楼宇等。

 楼主| 雁入青云 发表于 2018-10-29 15:44 | 显示全部楼层
      为95598的女同志们点赞,她们对用户的用电安全非常关注。      对供电工人到现场的勘察情况、是否排除故障等,多次打电话回访。      谢谢95598


 楼主| 雁入青云 发表于 2018-10-30 14:16 | 显示全部楼层
       2018年10月30日上午8时57分,用户接到供电单位3236260电话,一位师傅对2018年10月1日申报的关于《住宅楼的单元公共接地下惊现高电压等故障》进行回访。
       双方对公共接地系统出现高电压的情况,进行了安全供用电的交流,以及监察和排除故障的技术规范等一系列的程序探讨。
       对供电线路的公共接地系统和社区楼宇的公共接地系统等,达到了共识。
       感谢,供电师傅的回访
 楼主| 雁入青云 发表于 2018-10-31 15:12 | 显示全部楼层
       感谢大家关注       在2018年10月1日上午,发现故障以来,由于供电人员不给予排除,只能及时通过微信或上门通告本社区楼宇的邻居们,随时 关注自家和本楼宇的公共接地线是否完善,自检自家的单相三孔插座中的接地保护端子是否为零电位。
   2018年10月4日下午,复查时,公共接地线上的高电压故障没有了。但是,不清楚是什么缘故,不知是否还会出现。
   不清楚是否供电单位的师傅给排除了,还是本楼宇的装修房子的市民修复了?
   造成公共接地线带电的根源是,公共接地系统没有可靠的进行接地或接零。也就是公共接地线的对地(对零)电阻不符合安全用电规程,或者对地(对零)悬浮。
   一切为了市民的安全用电...



曲辰 发表于 2018-11-3 20:55 | 显示全部楼层
安全用电,绝非小事!供电部门,尤须注意。